Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.


Disculpen las molestias.

NormalCalculo corriente a variador con motor MX05 de Kone a partir de placa de características

Pon aquí cualquier tema que estimes oportuno para debatirlo y analizarlo...

Moderador: Supervisores

donkycr
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 3
Registrado: 17 Mar 2020, 09:18:29
    Windows 10 Chrome

Calculo corriente a variador con motor MX05 de Kone a partir de placa de características

Mensaje por donkycr »

Hola, me surge una duda de como calcular la intensidad para la acometida de un ascensor desde servicios generales. Con un motor asíncrono lo tengo claro a partir de su placa de características, pero para uno síncrono de imanes permanentes lo primero es entender la placa de características. Buscando por internet he encontrado una placa para un MX05 de Kone con lo siguiente:

GEARLESS ELEVATOR MACHINE | SN XXXXXXX
MX05 | 3 motor | MACHINE XXXXXXXXXXXXXX
112,3 r/min | 13,1 Hz | SH DIA 340 mm
2,8 kW | 305 V | 9 A | cos fi 0,87
E 208 V | Rs 3,5 ohm | Xs 8,8 ohm | Ktc 26,7 Nm/A
certificado XXXXXX | INS. CLASS F | IP 21
DC BRAKE xxxxxxxxxx | S3 40 % 180 s/h
LIFT OFF 200 V/0,4A | WEIGHT 180 KG
HOLD ON 200 V/0,4A |
RES AT 20ºc 325 ohm | setuptype X.XX

Entonces, entiendo que:
- 112,3 r/min es la velocidad de giro del motor.
- 13,1 Hz es la frecuencia de la onda alterna de tensión del variador nominal los valores de placa.
- La fila: 2,8 kW | 305 V | 9 A | cos fi 0,87 es la potencia mecánica en el eje 2,8 kW y luego los parámetros eléctricos de consumo .
- La fila: E 208 V | Rs 3,5 ohm | Xs 8,8 ohm | Ktc 26,7 Nm/A , creo que son los parámetros funcionando como generador, ya que al frenar se puede ir la electricidad en vez de a unas resistencias a una batería (no se si se suele utilizar esa opción en España). Lo que no se que es Ktc (Nm es el par por Amperio, supongo que será el par de frenada....)
- S3 40 % 180 s/h; S3 es el tipo de servicio y los encendidos por hora.
- Y El DC Brake; es decir esto;
LIFT OFF 200 V/0,4A | WEIGHT 180 KG
HOLD ON 200 V/0,4A |
RES AT 20ºc 325 ohm
entiendo que son los parámetros del freno del ascensor
- Por último los 180 KG....no se a que se refiere.

Bueno, lo que me interesa es calcular el consumo, y aplicando Piii=Raiz(3)*305V*9A*0,87=4137W. Aquí me surge la duda, entiendo que a esta potencia habrá que sumarle el rendimiento del variador y con esto vuelvo a aplicar la fórmula de antes con 400V y un factor de potencia corregido por el variador (casi uno, no?) y tendría la corriente nominal de linea al conjunto variador motor.

Un saludo y gracias

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
miguel37
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 148
Registrado: 02 Sep 2010, 23:13:09
    Macintosh Safari
Gracias recibidas: 9 veces

Calculo corriente a variador con motor MX05 de Kone a partir de placa de características

Mensaje por miguel37 »

Resumiendo 2,8kw es lo que consume la maquina. Con Icpm de 20 amperios para el ascensor te sobra, La maquina suele consumir 15amperios en un sentido y unos 7-8 amperios en el otro.
Esas maniobra lleva incorporado resistencia de frenado con lo cual la energía que no absorbe la disipa la rest.
Si necesitas ir mas fino en los calculos, he visto instalaciones con esa maquina con Icpm general de la comunidad de 15 amperios y el ascensor uno igual de 15 amperios y no salta por consumo. Di que no tienen ni cuarto de bombas ni otros elementos. Solo portero automático y luces de escalera.
Espero que te haya servido, un saludo

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
RoB
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 1446
Registrado: 26 Ago 2010, 20:34:33
    Windows 10 Chrome
Ha Agradecido: 29 veces
Gracias recibidas: 222 veces

Calculo corriente a variador con motor MX05 de Kone a partir de placa de características

Mensaje por RoB »

donkycr, te agrego una respuesta, los 180KG, es el peso propio del motor. [weight = peso].
Yo creo que por reglamento se deba poner, así no equivocan en la izada y no se cortan las eslingas de sujeción al estibarlo.

Aquí tienes más info sobre motores PM: https://www.ascensoristas.net/viewtopic ... 128#p90128
Saludos

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
donkycr
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 3
Registrado: 17 Mar 2020, 09:18:29
    Windows 10 Chrome

Calculo corriente a variador con motor MX05 de Kone a partir de placa de características

Mensaje por donkycr »

Hola, gracias por las respuestas. Si puede ser, miguel37, me gustaría saber como conoces esos valores usuales de consumo.
Gracias y un saludo.

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
karlos losa
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 78
Registrado: 13 Oct 2010, 21:25:45
Ubicación: corriendo cagando leches en portales
    Windows 8.1 Chrome
Ha Agradecido: 1 vez

Calculo corriente a variador con motor MX05 de Kone a partir de placa de características

Mensaje por karlos losa »

Hola donkycr,empato con lo que dice el compi miguel37 con un Icp de 20amp vas sobrao...un saludo.