Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.
(Es necesario registrarse en el foro para poder postear - ANTISPAM)
Pues en ese caso entra y deja tus dudas, consultas y comentarios para que te podamos atender.
Vivo en la última planta de mi edificio y el nuevo ascensor llega ahora hasta esta última planta, el descansillo ha quedado reducido al mínimo que marca la normativa pero además quieren dejar un armario metálico al lado argumentando que no es posible instalarlo al lado del motor que está inmediatamente encima del ascensor en la bajo cubierta.
No consigo insertar las fotos, pero el armario tiene un triángulo amarillo en la puerta y parece que se conecta a la caja del ascensor únicamente por un cable.
Me gustaría saber si la normativa obliga a que estos armarios estén en el último descansillo y si es imposible colocarlos al lado del motor.
Muchas gracias
Buenas tardes, casi con toda seguridad os han instalado un ascensor sin cuarto de máquinas, ese armario alberga toda la electronica del ascensor y se coloca en el descansp junto a la puerta de la última parada. Si bien es cierto que puede reubicarse a otro descansillo, es aconsejable que se encuentre en el mas alto, junto al motor que en tu caso se encuentra dentro del hueco del ascensor. Un saludo
No sé si me he explicado bien. Bajo cubierta, encima de la última planta, se encuentra el motor del ascensor en un casetón habilitado para ello. Si el motor está ahí, ¿no se puede colocar el cuarto de máquinas al lado del motor?
Delante del cuadro debe existir por normativa una superficie de trabajo de 50 cm de ancho, 70 de fondo y 2,10 m de alto.
Ese es (los 2,10 m de alto) el motivo por el que en la mayoría los casos el cuadro no puede ser instalado en el bajocubierta.
Más importante que saber, es tener el teléfono del que sabe.
Buen día. Por lo expresado presumo que se trata de un equipo de ascensor sin sala de máquinas, con el equipo de izado dentro del pasadizo y, por cuestiones de espacio de trabajo, el control está dentro de ese "armario" en el acceso más bajo. Saludos.
Si el motor está en un cuarto de máquinas, lo normal es que metan también el armario. Para un técnico es mejor tener a la vista motor y armario. Se trabaja mejor porque se puede observar la maniobra ( armario ) y ver como funciona el motor. El armario puede ser más ancho que alto y así si puede entrar bien. Estaría bien que puedas entrar en el cuarto de máquinas para ver que tamaño tiene y los motivos por los que no pueden meter el armario, un saludo.