Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.
Hola, alguno conoce con exactitud la normativa de colocación de stop de foso.. distancias a puerta pasillo o a foso ? parece una tontería pero necesito saberlo.
He buscado en la EN 81 pero no lo he encontrado.
Gracias.
A 75 cm que es la distancia normal de alcance del brazo de una persona y estando parado en el pit, podrá pulsarse o de lo contrario deberá ser instalado un segundo stop. Si el pozo tiene una distancia de fondo superior a 2.0 m, deberá instalarse otro en la pared posterior y de igual manera si es de doble embarque. La verdad no se si asi lo dice pero los equipos provenientes de China asi los traen bajo esa disposicion.
Buenas, a nosotros siempre nos han dicho como a Miguel40, que tiene que poder accionarse antes de entrar en el foso.
Muchas veces depende si hay espacio en un lado u otro, mas rriba o abajo, pero que siempre se pueda accionar desde fuera antes de entrar y después de salir.
Espero haberte ayudado.
He oído que a partir de Agosto de este año va a salir una normativa nueva que va a obligar a que el Stop de Foso este accesible desde la puerta,incluso que se deberá colocar en esta misma(algunos modelos ya incorporan este sistema). Alguien sabe si será solo para instalaciones nuevas, o Industria lo mandara corregir tambien en las antiguas? Muchas gracias y un saludo.
Buenas tardes. Comento sobre el tema según los siguientes reglamentos:
1.-Normas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores. Parteb 1: ascensores eléctricos. UNE-EN 81.1 (Julio 1999):
"14.2.2 Dispositivos de parada : 14.2.2.1 Debe existir un dispositivo que produzca la parada y mantenga fuera de servicio el ascensor, incluyendo las puertas automáticas, que esté situado, ...a) en el foso [5.7.3.4 a)] ... "
"5.7.3 Foso : ... 5.7.3.4 Debe haber en el foso: a) (un)varios dispositivo(s) de parada conforme(s) a los requisitos de los apartados 14.2.2 y 15.7 , accesible(s) desde la(s) puerta(s) que da(n) acceso al foso y desde el fondo del foso; ... "
"15.7 Foso : Debe figurar, encima o cerca del interruptor de parada, en el foso, la indicación STOP , colocada de manera que no pueda haber riesgo de error sobre la posición correspondiente a la parada. "
2.- Normas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores Parte 2: ascensores hidráulicos. EN 81-2 (Agosto 1998)
"5.7.2.5 Debe haber en el foso : a) (un)varios dispositivo(s) de parada conforme(s) a los requisitos de los apartados 14.2.2 y 15.7 , accesible(s) desde la(s) puerta(s) que da(n) acceso al foso y desde el fondo del foso; ... "
"14.2.2 Dispositivos de parada : 14.2.2.1 Debe existir un dispositivo que produzca la parada y mantenga fuera de servicio el ascensor, incluyendo las puertas automáticas, que estará situado: a) en el foso del ascensor [5.7.2.5 a)]; ..."
"15.7 Foso : Debe figurar, encima o cerca del interruptor de parada, en el foso, la indicación STOP , colocada de manera que no pueda haber riesgo de error sobre la posición correspondiente a la parada. "
En definitiva repite lo mismo que para ascensores mecánicos. No detalla posición alguna respecto del pulsador de stop.
A mi criterio, es razonable cumplimentar los siguientes qrequisitos:
1.- Estar ubicado a 1,5 metros de altura del último acceso inferior, preferiblemente a la vista simple o sino a no más de 0,75 mts. (alcance brazo normal).
2.-El pulsador debe ser de tipo hongo (industrial) con retención simple.
3.-De existir más de un acceso en ese nivel, colocar uno por puerta.
4.-Comparto plenamente con iverraga en que si la profundidad del pozo es igual o superior a 2,00 mts. ,se debe instalar un segundo dispositivo redundante en las cercanías de la pared del fondo.
En definitiva, asegurar en todo momento que el personal que debe acceder al foso no tenga inconveniente en detectar y accionar el dispositivo por defensa de su propia integridad. Saludos.
-Comparto plenamente con iverraga en que si la profundidad del pozo es igual o superior a 2,00 mts. ,se debe instalar un segundo dispositivo redundante en las cercanías de la pared del fondo.
Pues es bueno saberlooo