Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.
Como comentas es una instalacion nueva revisa todas tus tierras en cuadro de conexiones de cabina y en el control muchas veces si el equipo en general no esta aterrizado hay este tipo de fallas el equipo es nuevo y estos operadores en conjunto el cabezal ya estan calibrados de fabrica solo necesitan ajustes menores.
Saludos,los problemas es muy sencillo, en tus dos conexiones de alimentación debes de tener 220 v una linea y neutro en voltajes de operación a 440 v y dos lineas a 220 v en voltajes de operación 220 v otra debe de ir a tierra, segundo debes de ajustar los dif swish como lo maneja el manual ya sea si es puerta de apertura izquierdo o derecha y si el punto de arrastre va en la parte superior o inferior de la banda la otra si es esclavo o maestro, ya teniendo todos estos puntos debes de checar el funcionamiento mecánico sin problema.
teniendo todos estos puntos revisados. coloca el operador a centro de la apertura de puertas y enciende realizara el primer recorrido y grabara los parámetros. si sigues teniendo problemas dices que ya cambiaste los motores lo siguiente seria cambiar el control vvf 5 o 4 es raro ya que estos estan probados desde fabrica y normalmente no presentan un problema yo creo que es de voltaje tu problema.