Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.
saludos ricardo yo tube un problema parecido y era los micros de confirmación del freno de la maquina de tracción, el sivic los testea continuamente, tuve que ajustar la apertura del freno para que activara correctamente los 2 micros.
Buenas tardes hermano, yo tengo un ascensor Fujitec, derivado parcialmente del Andino Ascensores. La tarjeta de control es SIVIC E5001-01A. Por mi parte ocurre exactamente el mismo problema, cuando pasa un cierto número de viajes, llega un momento en el que en una de las paradas en cualquiera de los pisos la cabina nivela y cuando se da la tarea de abrir puertas, lo hace hasta cierto punto (mas o menos unos 20 cm) y se detienen. Inmediatamente en las pantallas, indica el primer piso de su recorrido, piso en el que corrige y da nivelación principal, (en este caso, nivel S2). Al cabo de unos segundos de que las puertas de detienen, el ascensor manda a cerrar las puertas y se dirige hasta el piso de corrección (S2). Esta falla la ha dado por un largo tiempo y no he conseguido la solución. Llama la atención que es muy similar a la suya. Ya he revisado conexión a sincha viajera, switch de puertas (internas y externas) variador de frecuencia de motor de puertas, conexión de botoneras (cabina), sensor banderín de nivelación su conexión, entre otros, y aún así no he podido dar con la falla. Si alguien tiene otro conocimiento de esto por favor, se los agradecería encarecidamente. Feliz Día.
Ricardo Garzon escribió: ↑10 Ene 2017, 15:13:51
colegas, tengo un problema en un ascensor civic de andino, en la ciudad de Barranquilla Colombia, el ascensor trabaja bien por un largo rato pero aveces cuando llega a cualquier piso y al momento de estar abriendo puertas mas o menos cuando va por la mitad en los display muestra el 1 y las puertas se cierran por el peso de las puertas de hall, el ascensor aveces va a re-ubicarse abajo o aveces se quedan las personas encerradas por que la puerta rebota y no cierra bien, les comento que he cambiado todas las tarjetas por otro ascensor que esta en el mismo edificio, pero el problema persiste, tampoco es una seguridad porque cuando presiono un stop o un limite se apagan los display como por 2 segundos y prenden, pero en este caso sale el 1 enseguida.
Compañero buen día, tengo exactamente el mismo inconveniente, me podrías orientar como lo solucionaste, muchas gracias. Feliz dia
En villaverde Madrid hay una empresa que te duplica cualquier tarjeta que necesites tienen periodo de tiempo largo pero al final te la consiguen,
se llama Elevatec prueba seguro te la hacen. Suerte.