Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averias y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.
Moderador:Supervisores
Reglas del Foro Maniobras Modelos OTIS
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averías y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.
Buenas a todos
Tengo una avería en un otis 2000
Tiene montado varios contactores que serían aparte de los clásicos que sería dox ldc saf 1 saf 2 y do la maniobra funciona correctamente hasta que a la llegada a un piso no siempre es el mismo al frenar me hace un guiño el ins de 1 seg y se me pone en norm y no me abre puertas en ese piso si le vuelves a dar al botón ya abre lo dejas funcionando y cuando se para me pide el start dcs lo hace si no me hace el guiño ins que lo hace aleatoriamente le he cambiado contactores de lenta y rápida placa base rs 16 y 17 y placa del techo
Y en cuanto a los otros contactores he ido probando sustituyendo uno por uno menos el saf 1 y saf 2
Gracias de antemano
Buenos dias, con el test tool, en el menu Test esta el parametro NoDW_Chk que si le programas un 1 no deberia de pedirte el DCS run. En algunas versiones venia mal y habia que cambiar ese parametro ya que lo pedia de vez en cuando. En cuanto a que se ponga en inspeccion solo aunque sea momentaneo podria ser de los contactores, pero comentas que ya los has cambiado, al igual que las RS.Es posible que sea la placa principal que te haga el error.
Un saludo
Buenos dias, como bien dice el compañero angelete33, podrian ser las memorias de la placa principal lo que te esten dando el fallo.aunque podria ser alguna remota d piso o el final de linea del bus de hueco que va en la puerta de la planta baja. Prueba a soltar el bus de las botoneras de rellano para ver si te sigue dando la averia. Estas averias son complejas, te toca armarte de paciencia e ir descartando cosas. Suerte.
Un saludo.
Ya no se me para pero las puertas no abren aleatoriamente en cualquier piso si le das al botón de cabina del mismo te abra hasta que deja de abrir y sigue cogiendo llamadas pero sin abrir las puertas Las memorias las he cambiado y desconecte el ramal de piso y igual le cambié el lápiz lv y hacia lo mismo con el nuevo
Le metí la consola al at120 y le hice el check de la interface y me puso st1+2 broken que son señales del at120 pero no se lo que es
Gorry24 ,tengo el mismo problema no queda averiado,pero te hace un microcorte de inspección a normal al parar en piso el cual no te abre puertas tienes que pulsar de nuevo para que te abra y te borra los registros de llamadas cuando hace eso pero no queda ascensor fuera de servicio