Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.


Disculpen las molestias.

NormalAverías constantes Ascensor Jarre

(Es necesario registrarse en el foro para poder postear - ANTISPAM)
Pues en ese caso entra y deja tus dudas, consultas y comentarios para que te podamos atender.

Moderador: Supervisores

Avatar de Usuario
manzanasc
Peon Especialista
Peon Especialista
Mensajes: 1
Registrado: 27 Dic 2025, 11:23:30
    Android Chrome

Averías constantes Ascensor Jarre

Mensaje por manzanasc »

Muy buenas tardes, amigos del foro. En primer lugar, quisiera daros las gracias por leerme. No sé si este foro sirve para esto, pero os cuento: os escribo como presidente actual de la Comunidad de Propietarios de un pequeño edificio en Madrid. Tanto yo como el resto devecinos estamos desesperados por las constantes averías que estamos padeciendo en nuestro ascensor marca Jarre. El problema es que cada día o cada dos días aparece el mensaje FoF (más habitualmente) o Fo8 en el visor, y el ascensor queda inoperativo. En general, apagando y volviendo a encender el interruptor del Ascensor en el cuadro eléctrico del edificio suele ser suficiente, pero en ocasiones no es así. La empresa que lleva el mantenimiento del ascensor ha acudido al edificio numerosísimas veces, pero no consiguen dar con el problema. ¿Alguno de vosotros tiene idea de que a qué se podría deber? Muchas gracias, estaré muy agradecido ante cualquier respuesta. Un abrazo.

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
Kukusumuxu
DoNaDoR
DoNaDoR
Mensajes: 2121
Registrado: 24 Jul 2018, 20:40:24
    Android Chrome
Ha Agradecido: 174 veces
Gracias recibidas: 348 veces

Re: Averías constantes Ascensor Jarre

Mensaje por Kukusumuxu »

Mira aqui te muestro una tabla de errores de una maniobra jarre sivic, que coinciden con los errores que publicas. Voy a pensar que sea la misma maniobra.

Imagen
Voy a empezar por el segundo fallo,sinceramente creo que es el menos complicado de localizar, en algún momento falla una serie puertas exteriores.
El primer fallo es un fallo de comunicacion del bus de cabina, esto que significa, que la información que llega desde la cabina al cuadro de maniobra no esta funcionando, que motivos pueden existir, muchos. El fallo esta identificado en la linea. de can bus de cabina, lo primero comprobar la tension de fuente alimentacion que este correcta ( en el cuadro existen dos led FTOK ,que esten encendidos no quiere decir que la tension de 15 v.,sea la correcta) y luego buscar el ultimo periferico de la linea de can bus por cabina, en ese periferico debe existir un puente en el jamper JP
Mi meta el éxito, mi camino la humildad

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje