Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.


Disculpen las molestias.

NormalAvería 309

Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averias y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.

Moderator: Supervisores

Forum rules
Maniobras Modelos ORONA
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averías y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.
bickerhell
Peon Especialista
Peon Especialista
Posts: 1
Joined: 06 Oct 2016, 00:25:41
    Android Chrome

Avería 309

Post by bickerhell »

Buenos días compañeros, tengo la avería 309 en un Arca II con posicionamiento tipo III, después de un borrado accidental de la CPU.
No sabemos qué parámetros nos falta para activar el contactor CN. Saludos y gracias anticipadas.

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
User avatar
RoB
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Posts: 1843
Joined: 26 Aug 2010, 20:34:33
    Windows 10 Chrome
Has thanked: 30 times
Been thanked: 253 times

Re: Avería 309

Post by RoB »

bickerhell wrote: 22 Apr 2026, 09:42:38 Buenos días compañeros, tengo la avería 309 en un Arca II con posicionamiento tipo III, después de un borrado accidental de la CPU.
No sabemos qué parámetros nos falta para activar el contactor CN. Saludos y gracias anticipadas.
Hola compañero bickerhell: La avería 309 aparece porque la maniobra no tiene posición válida después del borrado. En ARCA II con posicionamiento tipo III debes volver a introducir los parámetros del encoder del limitador: pulsos por vuelta, sentido y factor de escala, además de las distancias entre plantas. Cuando la maniobra recupera la posición, CN se habilita automáticamente.
Saludos y suerte.