Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.


Disculpen las molestias.

NormalSchindler bionic 5 3300 reinicio de placa constante

Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averias y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.

Moderador: Supervisores

Reglas del Foro
Maniobras Modelos SCHINDLER
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averías y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.
Albertopf
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 7
Registrado: 14 Ene 2013, 07:31:44
    Android Chrome
Ha Agradecido: 2 veces

Schindler bionic 5 3300 reinicio de placa constante

Mensaje por Albertopf »

Buenas tardes compañeros , tengo un problema con un schindler 3300 que esta la placa reiniciando todo el rato hemos cambiado la placa , la scpu y nada sigue igual ya estamos desesperados , la alimentación es constante de la fuente alimentación 26 v no sabemos por q se reinicia todo el rato alguna sugerencia ?
Se inicia la placa pone -000 y nada más, se apaga y vuelve a encender así todo el rato .


Gracias !
Imagen

Imagen

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
Kukusumuxu
DoNaDoR
DoNaDoR
Mensajes: 2153
Registrado: 24 Jul 2018, 20:40:24
    Android Chrome
Ha Agradecido: 176 veces
Gracias recibidas: 355 veces

Re: Schindler bionic 5 3300 reinicio de placa constante

Mensaje por Kukusumuxu »

Esa pantalla que te sale , en principio esta incompleta , le falta una segunda linea donde deberia aparecer la planta ,el estado de las puertas en cabina y el estado de la maniobra, de izq a dch y por este orden .
Los ceros te indica que la velocidad de la cabina y las rayas las series que estan todas abiertas,creo recordar que cerradas marcan un asterico. El boton Duesik-A rearma la tension de series
Última edición por Kukusumuxu el 08 Jun 2026, 19:22:25, editado 1 vez en total.
Mi meta el éxito, mi camino la humildad

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
RoB
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 1870
Registrado: 26 Ago 2010, 20:34:33
    Windows 10 Chrome
Ha Agradecido: 30 veces
Gracias recibidas: 255 veces

Re: Schindler bionic 5 3300 reinicio de placa constante

Mensaje por RoB »

Compañero Albertopf, buenas tardes. Revisa la fuente de 26 V si tiene ruido o caída bajo carga, verifica continuidad de tierra y blindaje de cables.
Conviene también chequear si la placa nueva está en firmware correcto para ese modelo, y aislar periféricos (puertas, sensores) y ver si sin ellos la placa arranca estable.
El display incompleto confirma que la placa no termina de inicializar, eso apunta a dos posibles causas: comunicación interna (bus, firmware) o reinicio prematuro, aparenta no ser un problema de “lectura de pantalla”, sino de que el sistema nunca llega a estado operativo.

Suerte y saludos
PD:más compañeros vendrán a tu auxilio: :helpme: