Tenemos un ascensor hidráulico. 5 plantas y un piso por planta.
El ascensor tiene 15 años.
La potencia contratada es por encima de 12kw.
De 100 euros de factura de luz. Hasta hace poco pagábamos unos 65 de potencia y el resto de consumo (ahora con el precio de la luz disparada pues obviamente más).
¿Qué tecnología pondríais que no se dispare de precio?. Si va un poco más lento al subir y cuesta la mitad ya me sirve 🤪

Re: ¿Recomendación cambio ascensor hidráulico a...?

Publicado: 21 Ene 2022, 22:12:44
por islupo
Hoy en dia, cualquier ascensor con tecnologia Gearless, con motor de imanes permanentes y variador de frecuencia para 8 personas, apenas llega a 4 Kw

Re: ¿Recomendación cambio ascensor hidráulico a...?

Publicado: 22 Ene 2022, 08:43:39
por Kukusumuxu
islupo escribió: 21 Ene 2022, 22:12:44 Hoy en dia, cualquier ascensor con tecnologia Gearless, con motor de imanes permanentes y variador de frecuencia para 8 personas, apenas llega a 4 Kw
Totalmente de acuerdo islupo , por la razón del consumo los ascensores hidráulicos se han dejado de montar tanto.
Ahora bien , yo no tengo claro que la inversión en el cambio de un ascensor hidráulico por un scm gearless se amortice en pocos años , no es sólo es cambiar la parte mecánica del ascensor , sería también la parte electrica , con presupuesto en mano y recibo de la luz en mano sería hacer números.

Re: ¿Recomendación cambio ascensor hidráulico a...?

Publicado: 24 Ene 2022, 09:53:18
por xiri
Mientras aguante el ascensor sin necesidad de grandes reformas, yo aguantaría. Ya que para amortizar un cambio de ascensor necesitas unos 100 años para amortizar la diferencia de ahorro de luz.
Si más adelante hay que hacer una reparación gorda del ascensor, ahí tal vez ya hay que empezar a planteárselo.

De momento lo único que puedes hacer y que sea más viable, es renegociar con la compañía eléctrica la tarifa.
En algunas comunidades que llevo, han hablado con electricistas para bajar la potencia contratada y sin problemas de cortes por sobre consumo. Parecer ser que hay una opción para ello.
Y por lo que me cuentan han conseguido reducir unos 30€ mensuales la factura de la luz.
Pero ahí ya hay que hablar con electricista, no puedo decir mas.

Re: ¿Recomendación cambio ascensor hidráulico a...?

Publicado: 26 Ene 2022, 20:59:09
por Marcelo Persivale
Posiblemente corregir el coseno del ángulo entre los fasores de tensión y corriente para disminuir el consumo de potencia reactiva. Dependiendo de la influencia de la carga, que generalmente suele ser inductiva, se instalan a la entrada de fuerza motriz capacitores en paralelo.

Re: ¿Recomendación cambio ascensor hidráulico a...?

Publicado: 27 Ene 2022, 15:40:02
por nogueretas
ponte iluminación temporizada para cuando no esté en uso se apague la luz de cabina. Y si queréis bajar andando y subir en el, pero cambiar el ascensor es tontería

Re: ¿Recomendación cambio ascensor hidráulico a...?

Publicado: 27 Ene 2022, 18:58:04
por Kukusumuxu
nogueretas escribió: 27 Ene 2022, 15:40:02 ponte iluminación temporizada para cuando no esté en uso se apague la luz de cabina. Y si queréis bajar andando y subir en el, pero cambiar el ascensor es tontería
Realmente lo de temporizar la luz es otra idea como la que aporta Marcelo de las baterías de condensadores.
Pero lo de bajar por la escalera andando , no es una solución .

Re: ¿Recomendación cambio ascensor hidráulico a...?

Publicado: 28 Ene 2022, 15:23:50
por miguel de la fuente
Con la nueva tarifa se puede contratar cualquier potencia no es necesario tener una potencia muy alta, siempre que en su dia la instalacion electrica al darse de alta en el boletin figure una potencia minima inimterrumpible por ejemplo 11kw y si no, se ha de modificar el boletin por precaucion. La compañia electrica con esta nueva tarifa esta obligada a tarificar por picos de consumo en unidad de tiempo. Los antiguos maximetros. Es decir solo por el pico maximo de corriente que en un ascensor es de 1 minuto como maximo y no podra cortar el suministro del mismo.

Si un ascensor trabaja durante 15 o 20 minutos al dia consumiendo 11kw solo se podra tarificar ese consumo a maxima potencia el resto se tarificara a la tarifa contratada por ejemplo 4kw

Cualquier ingeniero, experto en ahorro energetico o asociacion de consumidores lo podra asesorar al respecto del tema sobre los cambios de la nueva tarifa electrica.

Re: ¿Recomendación cambio ascensor hidráulico a...?

Publicado: 28 Ene 2022, 15:29:52
por miguel de la fuente
Y otro tema cuando lleguen los coches electricos volveran a cambiar las tarifas de acceso potencias contratadas consumos etc etc sobre todo en garajes comunitarios con lo que lo de cambiar el ascensor por uno de menos potencia es definitivamente una perdida de dinero y un gasto innecesario.

Un coche electrico tipo consume 3kw continuamente durante toda la noche para cargar es decir 8 horas de consumo de 3kw ....si en el garaje duermen 10 coches........

tienen que pagar en la comunidad una potencia de 30kw de acceso a red....vamos que riete tu de los 100 euros que pagais por los 11kw durante 15 minutos del ascensor que como te comente tienen solucion......

asi que ...... a echar numeros toca

Re: ¿Recomendación cambio ascensor hidráulico a...?

Publicado: 25 Mar 2022, 00:00:56
por JCB84
otro de los problemas de los hidráulico para ahorrar son las renivelaciones continuas por pérdida de presión ,esos picos de potencia al final van sumando gasto eléctric,pero realmente no renta un cambio hasta dentro de muchos años

Re: ¿Recomendación cambio ascensor hidráulico a...?

Publicado: 27 Mar 2022, 12:35:00
por Yunque
Sirviendo cinco plantas y con 15 años, particulamente yo cambiaría a adherencia y motor sin reductor: mayor velocidad, menor ruido, mejor nivelación, menos consumo, más confort....