Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores. ![]() |
Moderador: Supervisores
Enlace: | |
BBCode: | |
HTML: | |
Ocultar enlaces al mensaje |
Estimado felizarat:felizarat escribió: 19 Jul 2025, 03:26:58 Cómo solucionar esta problema.... Ya revise la seguridad,puerta,la señal de mantenimiento, el rotary con su cable prácticamente todas las tarjetas se cambiaron y sigue deteniéndose de vez en cuando con esta falla... Abra algún dato o ajuste?
Enlace: | |
BBCode: | |
HTML: | |
Ocultar enlaces al mensaje |
Gracias por la información pero la seguridad la tengo descartada ya que realice pruebas puentenado toda la seguridad desde el control y salió la falla, con la señal de mantenimiento igual lo hiceRoB escribió: Ayer, 02:33:41Estimado felizarat:felizarat escribió: 19 Jul 2025, 03:26:58 Cómo solucionar esta problema.... Ya revise la seguridad,puerta,la señal de mantenimiento, el rotary con su cable prácticamente todas las tarjetas se cambiaron y sigue deteniéndose de vez en cuando con esta falla... Abra algún dato o ajuste?
El **Error 164 en DI2** en ascensor Koyo (modelo SI210 o similar) indica que el ascensor se detuvo por una falla en el circuito de seguridad (R/E fault) mientras se desplazaba a más de 10 m/min. Aunque hayas revisado puerta, tarjetas, rotary y el modo de mantenimiento, este error puede ser:
- Contacto intermitente en el circuito de seguridad
- Falsa conexión en relés o terminales del cable viajero
- Humedad en el pozo o eje
- Interruptores de seguridad activados (pozo, trampilla, eje)
- Falla en el relé R5SC o en conectores de seguridad
1. Medí la resistencia del circuito de seguridad: debe estar por debajo de **18Ω**.
2. Verificá continuidad y estado del **cable viajero** y de los interruptores de seguridad.
3. Revisá el **switch de mantenimiento (MAINT)**: que esté desactivado.
4. Si tu equipo lo permite, ejecutá el **modo de escaneo de fallas A42E** para detectar el punto de corte.
5. Confirmá que los **LED de diagnóstico** en las tarjetas indican estado normal.
Suerte!!!!!!
Saludos cordiales
Enlace: | |
BBCode: | |
HTML: | |
Ocultar enlaces al mensaje |
Enlace: | |
BBCode: | |
HTML: | |
Ocultar enlaces al mensaje |
Enlace: | |
BBCode: | |
HTML: | |
Ocultar enlaces al mensaje |
Estimado felizarat, ese gatito lo quiero para mi celular, jaja por fa, envíame en privado así lo copio).
Enlace: | |
BBCode: | |
HTML: | |
Ocultar enlaces al mensaje |
Jajja el gato está en los ajuste de foto de perfil lo puedes descargar de ahí...pero con mucho gusto te escribo.....RoB escribió: Ayer, 22:38:28Estimado felizarat, ese gatito lo quiero para mi celular, jaja por fa, envíame en privado así lo copio).
Aquí el error 30 que encontré:
ERR 30 durante movimiento normal
- Cuando el error de nivelación supera el 40%, se produce ERR30 si los bits 0 y 1 del parámetro F6-11 están habilitados.
- Si el error de nivelación excede el 40% y los bits mencionados no están habilitados, no se genera ERR30; el sistema regresa al piso base.
- Si el cable de acero se desliza, puede provocar ERR30
- Cuando el sistema se nivela en una posición límite, puede producirse ERR30.
- Si el ascensor supera el tiempo de viaje establecido en el parámetro 9-02 sin recibir señal de nivelación, también puede aparecer ERR30
Algo es algo...
Sigo buscándote y con más acierto! algunos compañeros se sumarán![]()
Saludos
Enlace: | |
BBCode: | |
HTML: | |
Ocultar enlaces al mensaje |
Enlace: | |
BBCode: | |
HTML: | |
Ocultar enlaces al mensaje |
Muchas gracias por la ayuda este modelo de elevador parece ser que muy pocos los conocen.... Pero muchas gracias por el esfuerzo colegaRoB escribió: Ayer, 23:56:21 No encuentro manuales de ese equipo, estoy buscando...ese dato lo tomé de un archivo que dice KOYO, y adelante en las primeras hojas te muestra el montaje, y más adelante el archivo aparece Monarch Nice 3000. Por eso es fantasma ese diagrama que buscas...!! parece q no hay nada!!
Escribe en scribd, ahí como de costumbre, hay personas que desconozco que alojan documentos, planos, diagramas de ascensores, escaleras mecánicas, etc, etc!!! Siendo aquí el sitio!
más compañeros se unirán en tu búsqueda![]()
ÉSTE NO SE SI VA:
viewtopic.php?style=110&p=180979#p180979
Continúo buscando estimado.
Saludos