Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.


Disculpen las molestias.

NormalTrip T074 on unidrive SP omega

Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averias y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de aparatos elevadores NO fabricados por multinacionales.

Moderador: Supervisores

Reglas del Foro
Maniobras Modelos Independientes
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averias y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de aparatos elevadores NO fabricados por multinacionales.
doudane
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 145
Registrado: 10 Ene 2018, 22:30:59
Ubicación: Mostaganem Algeria
    Android Chrome
Ha Agradecido: 1 vez
Gracias recibidas: 6 veces

Trip T074 on unidrive SP omega

Mensaje por doudane »

Buenos días señores.
Tengo un ascensor omega españa. con maniobra Omega OMG6000 y técnica de control Emerson unidrive SP.
el ascensor funciona normalmente en el mundo y en ocasiones se detiene con fallo Trip T.074 en el variador Emerson.
la unidad Emerson parpadea y un LED de entrada programable en la placa omega parpadea.
que significa este error del variador y también estoy buscando el diagrama de cableado de este gabinete con UPS inversor de respaldo. el ascensor es gearless con cuarto de maquinas.
muchas gracias amigos y adios

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
doudane
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 145
Registrado: 10 Ene 2018, 22:30:59
Ubicación: Mostaganem Algeria
    Android Chrome
Ha Agradecido: 1 vez
Gracias recibidas: 6 veces

Re: Trip T074 on unidrive SP omega

Mensaje por doudane »

Buenos días señores.
Tengo un ascensor omega españa. con maniobra Omega OMG6000 y técnica de control Emerson unidrive SP.
el ascensor funciona normalmente en el mundo y en ocasiones se detiene con fallo Trip T.074 en el variador Emerson.
la unidad Emerson parpadea y un LED de entrada programable en la placa omega parpadea.
que significa este error del variador y también estoy buscando el diagrama de cableado de este gabinete con UPS inversor de respaldo. el ascensor es gearless con cuarto de maquinas.
muchas gracias amigos y adios

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
Kukusumuxu
DoNaDoR
DoNaDoR
Mensajes: 1970
Registrado: 24 Jul 2018, 20:40:24
    Android Chrome
Ha Agradecido: 166 veces
Gracias recibidas: 333 veces

Re: Trip T074 on unidrive SP omega

Mensaje por Kukusumuxu »

Ce défaut se produit parce que lorsque le variateur supprime le signal de frein et que le frein retombe, le variateur compte le temps nécessaire pour que le frein retombe en ms. réduisez le temps dans le paramètre #20.29, il peut générer l'erreur lorsqu'il se met en veille.
Mi meta el éxito, mi camino la humildad