Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.


Disculpen las molestias.

Normalinstalar operador fermator con variador en Otis 2000

Sitio de apoyo para consultar y/o describir todas las tareas relacionadas con la Sustitución de aparatos elevadores en fincas existentes.

Moderador: Supervisores

froilan
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 126
Registrado: 02 Mar 2010, 20:41:02
    Android Chrome
Gracias recibidas: 5 veces

instalar operador fermator con variador en Otis 2000

Mensaje por froilan »

Buenos dias compañeros,
Mi duda es la siguiente, en una bajada a cota 0 que tengo q hacer en un aparato con la maniobra otis 2000 que tiene puertas semiautomaticas en rellano, la puerta que se va a instalar en la planta baja es automatica y se va a instalar una fermator y tambien se va a sustituir el operador de puertas por uno de fermator con variador, porque por experiencia las mezclas no terminan de dar buen resultado. Necesitaria el esquema de conexion del variador de fermator a la maniobra otis. Gracias de antemano
Un saludo
Las gallinas que entran, por las que van saliendo

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
Kukusumuxu
DoNaDoR
DoNaDoR
Mensajes: 1961
Registrado: 24 Jul 2018, 20:40:24
    Android Chrome
Ha Agradecido: 166 veces
Gracias recibidas: 331 veces

instalar operador fermator con variador en Otis 2000

Mensaje por Kukusumuxu »

Buenas Froilan , en la lcb II tienes un conector que tiene la salida DC y DO , es el conector P6. En el pin 5 está DC, esta señal excita el contactor de cierre de puertas. En el pin 7 de ese conector está el DO , señal excita contactor de apertura de puertas.
A la hora de la conexión del módulo, tienes dos opciones, si la señal que excita los contactores DC y DO es compatible con la tensión variable que aguanta las entradas del módulo fermator (12 a250v)suprime los contactores y lleva esas señales directas al modulo , como común usarías la otra punta de bobina de esos contactores.
La otra opción es pasar por contactores la señal positiva de salida del módulo y que la devuelvan a las entradas de cerrar y abrir del módulo.

Imagen
Aquí tienes las dos opciones, la segunda la de la alimentación interna esos contactos que ves serían del contactor DC y el otro DO ,que si los tienes estarían en el cuadro de maniobra, el que los tengas o no los tengas dependerá un poco del operador que tengas actualmente.
Última edición por Kukusumuxu el 08 Feb 2020, 19:23:58, editado 1 vez en total.
Mi meta el éxito, mi camino la humildad

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
froilan
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 126
Registrado: 02 Mar 2010, 20:41:02
    Android Chrome
Gracias recibidas: 5 veces

instalar operador fermator con variador en Otis 2000

Mensaje por froilan »

Buenas tardes, en el cuadro si que tengo los 2 contactores DC y DO, muchas gracias por la explicacion y la informacion.
Un saludo