La continuidad del Foro de Ascensoristas depende directamente de poder hacer frente a los costes que genera su funcionamiento, principalmente el consumo de ancho de banda y el alquiler de los servidores.
Para poder mantener el servicio activo, necesitamos alcanzar nuestro OBJETIVO MENSUAL de financiación.
Por este motivo, si no se alcanza dicho objetivo, el acceso a la web podrá ser suspendido temporalmente, permaneciendo cerrado durante el tiempo que sea necesario hasta conseguir los fondos necesarios para cubrir los costes del servicio.
No queremos llegar a esta situación, pero los gastos de funcionamiento son reales y deben ser asumidos para poder mantener la web online.
Si consideras que esta web merece seguir funcionando, ahora es el momento de colaborar.
Cada aportación, independientemente de su importe, contribuye directamente a garantizar su continuidad.
Gracias a todos los que colaboráis y hacéis posible que este proyecto pueda seguir adelante.
Buenos días, tengo una maniobra de Orona de relés de 1 velocidad, esquema 4008A y motor Lancor.
El problema que tengo es que los contactos auxiliares de los contactores A y B que dan corriente al freno se foguean muy rápido, se ven excesivas chispas cuando cae el contactor, se produce tanto en subida como en bajada. He probado a colocar un diodo en paralelo con la bobina de freno y se reduce muchísimo las chispas pero la parada en planta deja mucho escalón
En el esquema de Orona aparece un condensador y una resistencia de filtro llamado DFR y RFR .
¿Alguien Sabe los valores del condensador y de la resistencia? ¿Estará el condensador en la placa de relés y se ha jodido el condensador?.
No debes instalar un diodo porque este actúa como "diodo volante", realimenta la bobina y la temporiza, afectando la nivelación y es muy peligroso si el diodo entra en cortocircuito. La resistencia y el condensador en conjunto forman un varistor, es decir una resistencia que varia con el cambio de la tensión entre las terminales, por esta razón puedes reemplazarlos por un varistor y depende del voltaje con que se alimenta la bobina, si el voltaje de control es de 120 VDC, puedes utilizar un varistor de 20 Juls a 160 V.
Suerte con eso, nos cuentas como evoluciona el problema.
Colocar un diodo en el freno no es peligroso en esta maniobra ya que el freno es alimentado por el circuito de series, si se cortocircuita el diodo funde el fusible VMA de series. De todas formas no esta instalado.
La bobina de freno es de 60v dc. Que varistor debo colocar?
Buenos días Zydas, efectivamente el diodo solo retardo la caída de freno,una solución es ponerle un variador como comenta el compañero Iverraga1 ,yo probaría a intercalar en serie con el diodo que pusiste una resistencia de 100ohmios y 5 w para esa tensión de 60 vdc de freno , se va a mermar el retardo que te hace el diodo. Aquí te dejo este enlace ,suerte.
Hace años en las maniobras de mp venían unos esquemas con los valores de todo esto, mira haber si alguien te lo aporta
Muchas gracias Kukusumuxu, He visto el vídeo y me parece muy interesnate. Ese es justo el problema que yo tengo con la bobina de freno.
Cuando vaya a la instalación montaré la resisencia de 100 ohms con el diodo y ajustaré la apertura de freno para nivelar en planta, ya que el ascensores de una sola velocidad y deja escalón.
Saludos y muchas gracias, ya diré por aquí como resultó el montaje y si se solucionó el problema.
Ya lo tengo solucionado, al final he instalado un contactor de 60vDC para atacar al freno y he usado los contactos que se foguean como contactos auxiliares del nuevo contactor.