La continuidad del Foro de Ascensoristas depende directamente de poder hacer frente a los costes que genera su funcionamiento, principalmente el consumo de ancho de banda y el alquiler de los servidores.
Para poder mantener el servicio activo, necesitamos alcanzar nuestro OBJETIVO MENSUAL de financiación.
Por este motivo, si no se alcanza dicho objetivo, el acceso a la web podrá ser suspendido temporalmente, permaneciendo cerrado durante el tiempo que sea necesario hasta conseguir los fondos necesarios para cubrir los costes del servicio.
No queremos llegar a esta situación, pero los gastos de funcionamiento son reales y deben ser asumidos para poder mantener la web online.
Si consideras que esta web merece seguir funcionando, ahora es el momento de colaborar.
Cada aportación, independientemente de su importe, contribuye directamente a garantizar su continuidad.
Gracias a todos los que colaboráis y hacéis posible que este proyecto pueda seguir adelante.
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averias y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.
Moderador:Supervisores
Reglas del Foro Maniobras Modelos SCHINDLER
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averías y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.
En primer lugar quiero agradecer a todos, por cada uno de vuestros aportes que hacen posible este maravilloso foro, de esta profesión tan bonita pero a la vez tan complicada...
Mi problema es el siguiente:
Tengo un ascensor schindler smart smic 1q a hidráulico el cual ha sufrido anteriormente subidas y bajadas de tensión en las placas por culpa de las tormentas, llegando a bloquearse la maniobra.
Este mes he acudido al mantenimiento y me he encontrado con que el ascensor no va en lenta, solamente en rápida, cuando antes de las tormentas iba todo perfectamente, la inspección la hace en rápida cuando antes lo hacía en lenta, en normal, siempre en velocidad rápida en todo momento, funciona con total normalidad, he probado a resetearlo pero no hay manera, para brusco y renivela.
Si lo reseteo desde la planta inferior, comienza a subir en lenta un tramo corto se detiene, y vuelve de nuevo a planta en lenta parando perfectamente.
Si lo reseteo desde una planta superior baja en rápida sin coger lenta al llegar a la planta inferior...
¿Se podrán haber alterado los parametros de programación?
hola, mira en mi opinion debes entrar al menu de la smic y checar los errores para despues analizar, con poca informacion que mencionas podria ser como tu mismo sospechas una desconfiguracion pero tambien puede ser un solenoide en laguna valvula ya que dices que es hidrahulico, tambien podria ser un sensor de cubo, el manual debe estar en el foro y es mas conocido como schindler 3300ap con rele 2.0 y rele 4.0.
Al final resultó ser la válvula del cambio de velocidad, le llega tensión pero esta estaba atorada... Le he dado 4 caricias y ha vuelto todo a la normalidad...