Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.


Disculpen las molestias.

NormalENOR - Maniobra con Automata Configuración

Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averias y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de aparatos elevadores NO fabricados por multinacionales.

Moderador: Supervisores

Reglas del Foro
Maniobras Modelos Independientes
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averias y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de aparatos elevadores NO fabricados por multinacionales.
ageleva_elevadores
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 3
Registrado: 06 Jul 2021, 09:20:09
    Windows 10 Chrome
Ha Agradecido: 3 veces

ENOR - Maniobra con Automata Configuración

Mensaje por ageleva_elevadores »

Buenos dias foreros,

Dos elevadores comparten el CPU de un elevador (imagen). La pila que estaba en el CPU se estropeó y destrozó la memoria generando la parada de los dos elevadores que comparten este componente.

El desafio está en configurar la memoria porque nadie tiene el sistema/drivers deste tipo de ascensor. Alguien me consigue dar algun consejo de la mejor forma de proceder? EL objetivo es que al menos un elevador vuelva a funcionar mientras se moderniza el otro.

Gracias!!
Imagen

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Marcelo Persivale
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 2268
Registrado: 20 Jul 2015, 02:50:43
    Android Chrome
Ha Agradecido: 40 veces
Gracias recibidas: 111 veces

Re: ENOR - Maniobra con Automata Configuración

Mensaje por Marcelo Persivale »

Buen día ageleva-elevadores. Lamentablemente no tienes solución a tu problema. Si solamente se dañó la memoria con obtener una nueva no te va a alcanzar porque debes tener el software dedicado para cargarlo y adecuar luego los parámetros a las exigencias de tu edificio. Muy complicado...
Yo sostuve hasta hace un par de años un edificio con dos baterías duplex de este tipo, y tuve la precaución de grabar los programas de ambas baterías en un pendrive como respaldo en caso de una eventualidad de esta índole, asunto que nunca se materializó. Saludos.

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
Kukusumuxu
DoNaDoR
DoNaDoR
Mensajes: 2111
Registrado: 24 Jul 2018, 20:40:24
    Android Chrome
Ha Agradecido: 174 veces
Gracias recibidas: 347 veces

Re: ENOR - Maniobra con Automata Configuración

Mensaje por Kukusumuxu »

Uufff , menuda movida , ahora ya no tiene arreglo. Cómo bien dice Marcelo Persivale debemos tener como hábito tanto en autómatas,variadores y maniobras de otras casas, copiar todo lo copiable. Con click nos ahorraremos muchos dolores de cabeza
Mi meta el éxito, mi camino la humildad

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Marcelo Persivale
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 2268
Registrado: 20 Jul 2015, 02:50:43
    Windows 10 Chrome
Ha Agradecido: 40 veces
Gracias recibidas: 111 veces

Re: ENOR - Maniobra con Automata Configuración

Mensaje por Marcelo Persivale »

Buen día ageleva-elevadores. Estuve meditando sobre tu descripción de la falla. Quién chequeó que la falla en la batería arrastrase al chip de memoria y lo corrompiese ? La batería no aplica directamente sobre la memoria, sino que normalmente sostiene las sucesivas fallas que va detectando el microprocesador y las guarda en una memoria EEPROM auxiliar, lo cual no debiese sacar de servicio la CPU. Qué otro inconveniente pudiste detectar al chequear ópticamente o por laboratorio la PCB ? Si puedes sube una imagen de esta última de anverso y reverso para echarle una ojeada superficial a las pistas y los componentes OMRON en el módulo de comando. El módulo de fuente de alimentación está ok ? Es el que se encuentra ubicado a la izquierda inmediata del módulo CPU1.

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
TeaM
DoNaDoR
DoNaDoR
Mensajes: 456
Registrado: 19 Oct 2010, 11:20:29
    Windows 10 Chrome
Ha Agradecido: 619 veces
Gracias recibidas: 20 veces

Re: ENOR - Maniobra con Automata Configuración

Mensaje por TeaM »

Habéis valorado solicitar una asistencia??
Es la forma menos complicada de ponerlo en marcha.
En la peor de las averías tranquilo "El fuego purifica".

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Faraonico11
Peon Especialista
Peon Especialista
Mensajes: 1
Registrado: 03 Ene 2015, 02:31:10
    Android Chrome

Re: ENOR - Maniobra con Automata Configuración

Mensaje por Faraonico11 »

Tengo un error 3 en maniobra ENOR Hidráulico, ¿Sabe alguien qué es y como se soluciona?

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
Kukusumuxu
DoNaDoR
DoNaDoR
Mensajes: 2111
Registrado: 24 Jul 2018, 20:40:24
    Android Chrome
Ha Agradecido: 174 veces
Gracias recibidas: 347 veces

Re: ENOR - Maniobra con Automata Configuración

Mensaje por Kukusumuxu »

Faraonico11 escribió: 17 Mar 2025, 13:23:51 Tengo un error 3 en maniobra ENOR Hidráulico, ¿Sabe alguien qué es y como se soluciona?
Buenas tardes , primero que maniobra de enor es si es de automata , hay que mirar los leds del automata, y si es la enor ebus, el. Error 3 es un tiempo maximo sin pulsos de cvb y cvs
Mi meta el éxito, mi camino la humildad