antongil escribió:Tengo un problema en esta maniobra , despues de ver lo que hace el ascensor que es lo siguiente:
Tiene doce paradas si subes al ascensor en el doce y picas al 8 por ejemplo el te baja siempre al 0, si por ejemplo lo cojes en el piso 11 y picas por ejemplo al 9 si que va bien baja al 9.
Si hay alguien que le ha ocurrido lo mismo espero me lo cuente. Gracias anticipadas
Buenos días.
Por lo que explicas tienes mal la placa MA (en algunos ascensores tienes la MB en vez de la MA)
Esta placa tiene cuatro contadores que controlan las paradas de esta forma:
* Zui: cuenta plantas en subida partiendo de planta impar.
* Zup: cuenta plantas en subida partiendo de planta par.
* Zdi: cuenta plantas en bajada partiendo de planta impar.
* Zup: cuenta plantas en bajada partiendo de planta par.
Si bajando del 12 se te baja hasta la 0 (hasta que encuentra antefinal) te falla la parte del Zdp (bajada desde planta par)
Si bajas del 11, te funciona bien, porque cuenta el Zdi (bajada desde planta impar)
Es una avería que al principio te vuelve loco (falla según de la planta en la que arranca), pero sabiendo este funcionamiento, es fácil de detectar, haciendo llamadas desde
plantas pares e impares en subida y bajada.
Saludos,