Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.


Disculpen las molestias.

Normal¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

(Es necesario registrarse en el foro para poder postear - ANTISPAM)
Pues en ese caso entra y deja tus dudas, consultas y comentarios para que te podamos atender.

Moderador: Supervisores

Responder
cokefelipe
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 43
Registrado: 13 Abr 2019, 03:46:49
    Macintosh Safari
Ha Agradecido: 1 vez

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Mensaje por cokefelipe »

Claro , en mi caso es arranque y parada, por eso es muy probable que con variador se solucione . Entre diciembre y enero los instalarían .

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
jiaroeza
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 92
Registrado: 14 Jul 2011, 02:02:23
Ubicación: mexico
    Windows 10 Chrome
Gracias recibidas: 1 vez

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Mensaje por jiaroeza »

saludos, demaciadas opiniones y todas con opiniones que son diferentes.
les doy una opinion sobre este tema.
en un elevador deben y siempre habra ruido por el funcionamiento de ellos.
el principal es la base o bancada de tu maquina siempre trasmitira la vibracion del motor y sea una velocidad o dos velocidades o que sea controlado por variador hoy en dia hay maquinas gearles que son muy silenciosas, el metodo para aislar la vibracion es que la base este montada sobre los famos silent blok que son hules de alta densidad deben de ir entre el piso de la casa de maquinas y la base no deben de llevar tacos o taquetes de expancion atornillando la maquina l piso se debe de buscar el modo de sujetarla de una manera aislada en las esquinas.
deben hacer la prueba este es el principal ruido que pasa hacia el cubo de instalacion directamente a la estructura del edificio como vibracion.
los otros ruido son acusticos como el ruido generado por la operacion del motor la apertura y cierre del freno y toda la logica de control si es de relays.
estos ruidos pasan por los huecos de los cables de acero de suspencion y regulador de velocidad estos normalmente se aislan colocando laminass donde solo pasen los cables cerrando la abertura de estos huecos.
saludos y comenta que han hecho y los resultados obtenidos para nosotros es muy util esta informacion para tener precedentes de este tipo de problemas y soluciones probadas para ofrer a los clientes una solucion real y eficas.
gracias

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
cokefelipe
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 43
Registrado: 13 Abr 2019, 03:46:49
    Macintosh Safari
Ha Agradecido: 1 vez

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Mensaje por cokefelipe »

jiaroeza escribió: 15 Dic 2019, 08:02:34 saludos, demaciadas opiniones y todas con opiniones que son diferentes.
les doy una opinion sobre este tema.
en un elevador deben y siempre habra ruido por el funcionamiento de ellos.
el principal es la base o bancada de tu maquina siempre trasmitira la vibracion del motor y sea una velocidad o dos velocidades o que sea controlado por variador hoy en dia hay maquinas gearles que son muy silenciosas, el metodo para aislar la vibracion es que la base este montada sobre los famos silent blok que son hules de alta densidad deben de ir entre el piso de la casa de maquinas y la base no deben de llevar tacos o taquetes de expancion atornillando la maquina l piso se debe de buscar el modo de sujetarla de una manera aislada en las esquinas.
deben hacer la prueba este es el principal ruido que pasa hacia el cubo de instalacion directamente a la estructura del edificio como vibracion.
los otros ruido son acusticos como el ruido generado por la operacion del motor la apertura y cierre del freno y toda la logica de control si es de relays.
estos ruidos pasan por los huecos de los cables de acero de suspencion y regulador de velocidad estos normalmente se aislan colocando laminass donde solo pasen los cables cerrando la abertura de estos huecos.
saludos y comenta que han hecho y los resultados obtenidos para nosotros es muy util esta informacion para tener precedentes de este tipo de problemas y soluciones probadas para ofrer a los clientes una solucion real y eficas.
gracias

Estimado , en el caso de mi comunidad esta semana cambiaron silentblock pero ruidos persisten . Respecto del tema de ruido de las máquinas (aéreo), ud a conocido caso a de cierre-insonorizacion de la sala de máquinas ? O le ha tocado hacer eso de cerrar un poco el espacio de los cables ? Obviamente siempre quedará un hueco ..

Saludos!!!
Imagen

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Responder