Estimados , en varios temas (incluso uno generado por el suscrito ), el se ha debatido sobre ruidos de salas de máquinas que molestan a vecinos . En muchos se ha dicho que la insonorízacion ayuda , en otros se dice que en nada ayuda y que deben cambiarse los motores , etc.

Mi pregunta concreta es , según la experiencia o casos que conozcan , ¿han tenido resultados favorables con insonorizar salas de máquinas ? ¿Con que materiales ?. Me refiero principalmente al ruido aéreo , que es aquel que podría minimizarse con una insonorización de la sala .

Atentos saludos desde chile !

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 08 Dic 2019, 20:23:11
por Middle
Se puede empezar por cambiar los contactores por unos silenciosos . Si la maniobra es de relés, también cambiar la maniobra y si el motor molesta la frenada, instalarle un variador de frecuencia, con todo eso mejora mucho el exceso de ruido. También mirar de ver los silentblocks de la bancada del motor. Con el tema de insonorizar el cuarto, no tengo experiencia y nunca he visto un cuarto de máquinas insonorizado.

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 09 Dic 2019, 01:00:10
por iverraga1
Existe un material muy usado en este proceso, llamado en mi pais "lana de roca", podrás encontrar en Chile muchas compañías que ofrezcan diversos productos muy buenos que existen en el mercado y ellos te realizan una visita, la medición en decibeles del ruido y la disminución que podrán hacer efectiva con sus productos. Tu puedes bajar algunas aplicaciones para el móvil para leer ese ruido y tener una idea del problema.

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 09 Dic 2019, 01:48:43
por cokefelipe
Middle escribió: 08 Dic 2019, 20:23:11 Se puede empezar por cambiar los contactores por unos silenciosos . Si la maniobra es de relés, también cambiar la maniobra y si el motor molesta la frenada, instalarle un variador de frecuencia, con todo eso mejora mucho el exceso de ruido. También mirar de ver los silentblocks de la bancada del motor. Con el tema de insonorizar el cuarto, no tengo experiencia y nunca he visto un cuarto de máquinas insonorizado.
De hecho mañana lunes ponen nuevos silentblock en mi comunidad. Los actuales llevan 16 años, aunque visualmente no se ven rotos, pero me imagino que el tiempo igual los va deteriorando .

Tu has cambiado silent?Se nota la diferencia ? Cada cuánto deberían cambiarse ?

Luego de eso instalaremos variadores en la comunidad . Es una máquina orona de 2 velocidades, así que arranque y freno se notan mucho .

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 09 Dic 2019, 01:49:52
por cokefelipe
iverraga1 escribió: 09 Dic 2019, 01:00:10 Existe un material muy usado en este proceso, llamado en mi pais "lana de roca", podrás encontrar en Chile muchas compañías que ofrezcan diversos productos muy buenos que existen en el mercado y ellos te realizan una visita, la medición en decibeles del ruido y la disminución que podrán hacer efectiva con sus productos. Tu puedes bajar algunas aplicaciones para el móvil para leer ese ruido y tener una idea del problema.
Gracias! He leído lo mismo, poner esa lana entre placas de yeso-cartón ... has tenido experiencia en eso?

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 09 Dic 2019, 11:52:00
por Middle
Los silentblocks notarás menos ruido de vibración en la estructura, pero tienes que identificar las fuentes mayores de ruido, lo mismo el mayor ruido es en el arranque del motor o en la frenada, en ascensores de una velocidad si se nota mucho el cambio a variador, ya que el freno deja de dar un fuerte sonido al frenar en rápida. Los contactores son la otra gran fuente de ruido. Te pongo un enlace de una página que trabaja con los silentblocks, un saludo.
Silentblocks

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 09 Dic 2019, 16:16:55
por cokefelipe
Middle escribió: 09 Dic 2019, 11:52:00 Los silentblocks notarás menos ruido de vibración en la estructura, pero tienes que identificar las fuentes mayores de ruido, lo mismo el mayor ruido es en el arranque del motor o en la frenada, en ascensores de una velocidad si se nota mucho el cambio a variador, ya que el freno deja de dar un fuerte sonido al frenar en rápida. Los contactores son la otra gran fuente de ruido. Te pongo un enlace de una página que trabaja con los silentblocks, un saludo.
Silentblocks

El ruido es principalmente en la partida y en la frenada (tanto cuando vuelve a velocidad lenta, como en el golpe final del freno). Por eso es que se propuso la solución de los variadores .

Y hoy instalarán los silentblock, soy de chile por lo que no me sirve mucho esa página pero agradezco mucho tu ayuda .

Esas mejoras que has visto con los silentblock te refieres a cuando has instalado y antes no había, o cuando has reemplazado alguno ya muy viejos? Saludos

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 13 Dic 2019, 19:31:00
por senax2009
Hola, desconozco si tú ascensor es hidráulico. Mi experiencia con mi ascensor es que los contactores los han cambiado, han insonorizado parcialmente el cuarto de máquinas que está en el sótano, han puesto silent block en bancada motor y no han bajado ni un solo decibelio de los 12dB que están por encima de norma. (Medición profesional). El técnico de sonido apunta como medida correctiva desmontar ascensor. Insonorización del hueco y vuelta a montar con sistemas antivibratiles ( interpreto que son silent block). Algún amigo del foro también apuntó y creo que correctamente que suele motor ( que en mi caso es ridosiiiisimo) roza la pared, habría que separarlo. Yo creo que también ayudaria cambiarlo. Mi ruido es estructural , de baja frecuencia y con impulsividad. Escuchamos literalmente un avión en la lejanía al subir y algo más lejano al bajar. Para mí son puentes acústicos estructurales y estoy pendiente de que la comunidad encargue estudios a empresas de ingeniería acústica. Las medidas tomadas fueron propuestas por empresa mantenimiento ascensor pero no han sido efectivas....

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 13 Dic 2019, 21:56:35
por cokefelipe
senax2009 escribió: 13 Dic 2019, 19:31:00 Hola, desconozco si tú ascensor es hidráulico. Mi experiencia con mi ascensor es que los contactores los han cambiado, han insonorizado parcialmente el cuarto de máquinas que está en el sótano, han puesto silent block en bancada motor y no han bajado ni un solo decibelio de los 12dB que están por encima de norma. (Medición profesional). El técnico de sonido apunta como medida correctiva desmontar ascensor. Insonorización del hueco y vuelta a montar con sistemas antivibratiles ( interpreto que son silent block). Algún amigo del foro también apuntó y creo que correctamente que suele motor ( que en mi caso es ridosiiiisimo) roza la pared, habría que separarlo. Yo creo que también ayudaria cambiarlo. Mi ruido es estructural , de baja frecuencia y con impulsividad. Escuchamos literalmente un avión en la lejanía al subir y algo más lejano al bajar. Para mí son puentes acústicos estructurales y estoy pendiente de que la comunidad encargue estudios a empresas de ingeniería acústica. Las medidas tomadas fueron propuestas por empresa mantenimiento ascensor pero no han sido efectivas....
Y variador de frecuencia, para las partidas y frenadas ?

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 13 Dic 2019, 22:50:01
por senax2009
Yo es que lo que más se escucha es o el motor que se va el ruido a la estructura no el desplazamiento cabina, más q arranque o frenada....

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 14 Dic 2019, 14:00:51
por cokefelipe
Claro , en mi caso es arranque y parada, por eso es muy probable que con variador se solucione . Entre diciembre y enero los instalarían .

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 15 Dic 2019, 08:02:34
por jiaroeza
saludos, demaciadas opiniones y todas con opiniones que son diferentes.
les doy una opinion sobre este tema.
en un elevador deben y siempre habra ruido por el funcionamiento de ellos.
el principal es la base o bancada de tu maquina siempre trasmitira la vibracion del motor y sea una velocidad o dos velocidades o que sea controlado por variador hoy en dia hay maquinas gearles que son muy silenciosas, el metodo para aislar la vibracion es que la base este montada sobre los famos silent blok que son hules de alta densidad deben de ir entre el piso de la casa de maquinas y la base no deben de llevar tacos o taquetes de expancion atornillando la maquina l piso se debe de buscar el modo de sujetarla de una manera aislada en las esquinas.
deben hacer la prueba este es el principal ruido que pasa hacia el cubo de instalacion directamente a la estructura del edificio como vibracion.
los otros ruido son acusticos como el ruido generado por la operacion del motor la apertura y cierre del freno y toda la logica de control si es de relays.
estos ruidos pasan por los huecos de los cables de acero de suspencion y regulador de velocidad estos normalmente se aislan colocando laminass donde solo pasen los cables cerrando la abertura de estos huecos.
saludos y comenta que han hecho y los resultados obtenidos para nosotros es muy util esta informacion para tener precedentes de este tipo de problemas y soluciones probadas para ofrer a los clientes una solucion real y eficas.
gracias

¿Experiencias sobres insonorización efectiva de sala de máquinas ?

Publicado: 15 Dic 2019, 22:06:18
por cokefelipe
jiaroeza escribió: 15 Dic 2019, 08:02:34 saludos, demaciadas opiniones y todas con opiniones que son diferentes.
les doy una opinion sobre este tema.
en un elevador deben y siempre habra ruido por el funcionamiento de ellos.
el principal es la base o bancada de tu maquina siempre trasmitira la vibracion del motor y sea una velocidad o dos velocidades o que sea controlado por variador hoy en dia hay maquinas gearles que son muy silenciosas, el metodo para aislar la vibracion es que la base este montada sobre los famos silent blok que son hules de alta densidad deben de ir entre el piso de la casa de maquinas y la base no deben de llevar tacos o taquetes de expancion atornillando la maquina l piso se debe de buscar el modo de sujetarla de una manera aislada en las esquinas.
deben hacer la prueba este es el principal ruido que pasa hacia el cubo de instalacion directamente a la estructura del edificio como vibracion.
los otros ruido son acusticos como el ruido generado por la operacion del motor la apertura y cierre del freno y toda la logica de control si es de relays.
estos ruidos pasan por los huecos de los cables de acero de suspencion y regulador de velocidad estos normalmente se aislan colocando laminass donde solo pasen los cables cerrando la abertura de estos huecos.
saludos y comenta que han hecho y los resultados obtenidos para nosotros es muy util esta informacion para tener precedentes de este tipo de problemas y soluciones probadas para ofrer a los clientes una solucion real y eficas.
gracias

Estimado , en el caso de mi comunidad esta semana cambiaron silentblock pero ruidos persisten . Respecto del tema de ruido de las máquinas (aéreo), ud a conocido caso a de cierre-insonorizacion de la sala de máquinas ? O le ha tocado hacer eso de cerrar un poco el espacio de los cables ? Obviamente siempre quedará un hueco ..

Saludos!!!
Imagen