La continuidad del Foro de Ascensoristas depende directamente de poder hacer frente a los costes que genera su funcionamiento, principalmente el consumo de ancho de banda y el alquiler de los servidores.
Para poder mantener el servicio activo, necesitamos alcanzar nuestro OBJETIVO MENSUAL de financiación.
Por este motivo, si no se alcanza dicho objetivo, el acceso a la web podrá ser suspendido temporalmente, permaneciendo cerrado durante el tiempo que sea necesario hasta conseguir los fondos necesarios para cubrir los costes del servicio.
No queremos llegar a esta situación, pero los gastos de funcionamiento son reales y deben ser asumidos para poder mantener la web online.
Si consideras que esta web merece seguir funcionando, ahora es el momento de colaborar.
Cada aportación, independientemente de su importe, contribuye directamente a garantizar su continuidad.
Gracias a todos los que colaboráis y hacéis posible que este proyecto pueda seguir adelante.
(Es necesario registrarse en el foro para poder postear - ANTISPAM)
Pues en ese caso entra y deja tus dudas, consultas y comentarios para que te podamos atender.
Quería consultar lo siguiente: en mi edificio hay un ascensor que cada tanto vibra fuerte y frena y acelera repetidamente entre pisos (la sensación es la de estar en una jaula a la que le sueltan y le agarran la correa). Luego sigue funcionando, pero cada vez que ocurre, los que estamos en la cabina bajamos aterrados. Cuando ocurre esto, la vibración y el golpeteo se siente dentro de los departamentos que están linderos en el piso donde está la caja del ascensor. Lo hemos hecho revisar, pero cuando vienen no se repite el episodio, y nos dicen que tiene un funcionamiento normal. ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Es peligroso utilizarlo en estas condiciones?
laisa2019, buenas noches sra. o señorita, de que ciudad nos visita?, pregunto solo por curiosidad, porque llegan desde todas latitudes al foro de ascensoristas.
A lo que Ud. comenta parece ser que es un ascensor de dos velocidades electromecánico, y que por veces va en alta velocidad y por veces no, entonces aumenta su velocidad y la reduce de golpe y así, a los tumbos va..... Y sinó otra posibilidad es que el patín retráctil o cam, por veces accione bien y por veces quede salido un poco y vaya rozando a cada chapa o cerradura de piso con el consiguiente paro y arranque, paro y arranque cada vez que pasa por los medios pisos. Deberían pedirle a la cía que da servicio al ascensor que se queden más tiempo y localicen la avería, lamentablemente para esas fallas erráticas es necesario estar un tiempo prudente frente a la maniobra del ascensor e identificarlo en tiempo y forma.
Claro que es malo dejarlo en servicio así, porque quizás salte algún protector o se pase de nivel y queden encerrados, para evitar eso es mejor sacarlo de servicio hasta que vengan los técnicos. Cortarlo (apagarlo) de su llave termomagnética en la Planta baja.
Saludos cordiales
Lo más seguro seria bajar por las escaleras. Ahora hablando en serio. Por lo que comentas creo que te falla una serie de seguridad. Cual puede ser? Si hay puertas exteriores automáticas puede que el patín te corte la serie se pare y vuelva a arrancar y notes esa vibración y traqueteo que comentas. Puede ser también el contacto de la puerta de cabina que no haga buena conexión y te ocurra lo mismo de traqueteo o vibraciones. Y lo mas raro pero no menos factible variaciones del flujo eléctrico en la entrada al cuadro de maniobra ó cable del imitador de velocidad destensado y que al arrancar el ascensor actúe el contacto del imitador.
Buen día. Haga revisar las soldaduras de las varillas de la jaula de cortocircuito del rotor del motor eléctrico principal de impulsion. Puede que tenga más de una con problemas y produzca el efecto que menciona. Comentemos igualmente cuál fue la solución. Saludos.