AVISO IMPORTANTE — CONTINUIDAD DE LA WEB

La continuidad del Foro de Ascensoristas depende directamente de poder hacer frente a los costes que genera su funcionamiento, principalmente el consumo de ancho de banda y el alquiler de los servidores.

Para poder mantener el servicio activo, necesitamos alcanzar nuestro OBJETIVO MENSUAL de financiación.

Por este motivo, si no se alcanza dicho objetivo, el acceso a la web podrá ser suspendido temporalmente, permaneciendo cerrado durante el tiempo que sea necesario hasta conseguir los fondos necesarios para cubrir los costes del servicio.

No queremos llegar a esta situación, pero los gastos de funcionamiento son reales y deben ser asumidos para poder mantener la web online.

Si consideras que esta web merece seguir funcionando, ahora es el momento de colaborar.

Cada aportación, independientemente de su importe, contribuye directamente a garantizar su continuidad.

Gracias a todos los que colaboráis y hacéis posible que este proyecto pueda seguir adelante.

NormalErr30 variador 3VFMAC-DSP-6P de Macpuarsa

¿Necesita explicación?...

Moderador: Supervisores

luisfsh
Peon Especialista
Peon Especialista
Mensajes: 2
Registrado: 09 May 2017, 17:11:23

Err30 variador 3VFMAC-DSP-6P de Macpuarsa

Mensaje por luisfsh »



Estimados Compañeros,

Buen dia a todos ustedes,

Soy nuevo en el foro, ojala puedan ayudarme. Tengo un variador 3VFMA-DSP-6P de "MP ascensores" nuevo que deseo instalar en un sistema que ya tenia el mismo variador. Este variador nuevo al conectarse e instalarse presenta el error "Err30" al iniciarse y segun el manual de puesta en marcha (que llego con el variador) se refiere a un error de "enclavamiento limitador de velocidad", solo si la instalacion integra Enmienda A3, dado que la instalacion no contempla tal, quisiera saber como cambiar la configuracion en el variador para que no figure dicho error.

Segun el manual, se debe presionar la botonera P/R para ingresar a la parametrizacion, pero este no responde ni pulsandolo prolongadamente, tampoco encuentro como modificar/eliminar "enmienda A3" dentro de los parametros que aparecen en el manual. Ya busque manuales en la web y no puedo encontrar como eliminar dicho error.

Cordiales saludos...! =;

De antemano les agradezco la colaboracion...

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Charlie009
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 36
Registrado: 04 Ago 2015, 06:45:27
Gracias recibidas: 3 veces

Re: Err30 variador 3VFMAC-DSP-6P de Macpuarsa

Mensaje por Charlie009 »

Pero tienes la consola?

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Charlie009
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 36
Registrado: 04 Ago 2015, 06:45:27
Gracias recibidas: 3 veces

Re: Err30 variador 3VFMAC-DSP-6P de Macpuarsa

Mensaje por Charlie009 »

Con la consola debes entrar en seguridades pulsando el botón de setup y dándole a la derecha ya llegas y en seguridades debes buscar "funcionalidad entrada KP2" que debe estar en "Contactor pegado" se cambia con el botón de intro. Y en el variador te tienes que ir a los parámetros A3A pulsando el botón rojo dos veces hasta que ponga setup y con las flechas cambias hasta dicho parámetro que debes ponerlo en 0.

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
luisfsh
Peon Especialista
Peon Especialista
Mensajes: 2
Registrado: 09 May 2017, 17:11:23

Re: Err30 variador 3VFMAC-DSP-6P de Macpuarsa

Mensaje por luisfsh »

Gracias por las respuestas, con el bojetivo de brindar realimentacion, el tema lo resolvi de la siguiente forma:

Con el variador desenergizado, en la bornera XC2 se realizo un puente entre XC2-Pin 11 (Comun de contactos libres de tension) y XC2-Pin 19 (Reset Error).

Energizando el variador, ese puente realizaba un reset continuo del error mencionado, con lo que se podia ingresar a la parametrizacion del variador y cambiar la configuracion del parametro A3A (A3A.00 a 0:Desactivado) ya qe por defecto este variador nuevo viene con la enmieda A3 activada.

Saludos =;

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
jose 79
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 7
Registrado: 15 Jun 2012, 11:55:46
    Android Chrome

Re: Err30 variador 3VFMAC-DSP-6P de Macpuarsa

Mensaje por jose 79 »

El tema es no hacer puentes, sino que al dar corriente al variador tienes un par de segundos para pulsar dos veces el boton rojo p/r y asi entras en parametros.

Un saludo

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
txikipesca
Peon Especialista
Peon Especialista
Mensajes: 2
Registrado: 23 Feb 2012, 22:09:14
    Windows 10 Firefox

Re: Err30 variador 3VFMAC-DSP-6P de Macpuarsa

Mensaje por txikipesca »

asi es jose 79 como tu dices