Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Las aportaciones por los banners publicitarios no son suficientes para mantener el sitio en linea al 100%.


Disculpen las molestias.

Imagen

NormalEcotrafic PMBC V2

Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averias y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.

Moderador: Supervisores

Reglas del Foro
Maniobras Modelos SCHINDLER
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averías y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.
vmp
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 8
Registrado: 25 Ago 2007, 08:55:53
    Android Chrome

Ecotrafic PMBC V2

Mensaje por vmp »

Buenas noches, tengo un problema con esta manioba. Con bastante frecuencia y una vez terminado el servicio cierra puertas y al cabo de 10 o 12 segundos se ilumina el pulsador de exterior y no atiende llamadas estando los led de la placa correctos, también ha ocurrido por último es que el ld 8 ha quedado parpadeando, he comprobado el contacto de la maquina y el termostato de la sala de máquinas en el conector X8 y todo está bien pero el ld 8 sigue parpadeando. Muchas gracias por la ayuda.

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Avatar de Usuario
RoB
Tecnico en Elevación
Tecnico en Elevación
Mensajes: 1582
Registrado: 26 Ago 2010, 20:34:33
    Windows 10 Chrome
Ha Agradecido: 29 veces
Gracias recibidas: 233 veces

Re: Ecotrafic PMBC V2

Mensaje por RoB »

vmp escribió: Ayer, 22:17:33 Buenas noches, tengo un problema con esta manioba. Con bastante frecuencia y una vez terminado el servicio cierra puertas y al cabo de 10 o 12 segundos se ilumina el pulsador de exterior y no atiende llamadas estando los led de la placa correctos, también ha ocurrido por último es que el ld 8 ha quedado parpadeando, he comprobado el contacto de la maquina y el termostato de la sala de máquinas en el conector X8 y todo está bien pero el ld 8 sigue parpadeando. Muchas gracias por la ayuda.
Hola compañero vmp, b noches: Desactivar la entrada X8 en el menú SA → SAFETY estableciéndola en OFF o NO CONFIGURADO
Instalar un puente entre X8 y GND o una resistencia de 10 kΩ entre X8 y GND para forzar nivel bajo.
Verificar el micro-interruptor de puertas midiendo 24 V DC con puertas cerradas, limpiando contactos y asegurando continuidad.
Ajustar el retardo de reactivación en SA → d5 a 0 s para pruebas.
Confirmar el cambio en SA → SEGURIDAD guardando hasta ver “GRABADO OK”
Reiniciar la unidad apagando y encendiendo para cargar la nueva configuración
Realizar 3–5 ciclos completos de apertura y cierre de puertas y comprobar que LD8 esté apagado y el pulsador responda de inmediato.

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje