Las DONACIONES son el único medio de colaboración para mantener el sitio en linea al 100%, ayudando con los gastos que ocasiona su hospedaje.
Se comunica a todos los usuarios que para poder garantizar la continuidad del Foro de Ascensoristas se va a proceder a cerrar el uso del mismo durante los periodos de tiempo que sean necesarios para conseguir reducir el coste económico ocasionado por el consumo de Ancho de Banda y así poder garantizar, como mínimo, el coste que ocasionan el alquiler de los servidores.
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averias y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.
Moderador:Supervisores
Reglas del Foro Maniobras Modelos SCHINDLER
Sitio de apoyo para consultar todas las incidencias, averías y dudas relacionadas con las maniobras y/o modelos de estos aparatos elevadores.
Foro
Temas
Mensajes
Último mensaje
Bitácora Modelos SCHINDLER En este lugar se recopilara toda la información referente a este tipo de elevadores para tener un mejor control de toda la información publicada. Moderadores:Supervisores, Documentalistas
ADVERTENCIA: Todo usuario que se dedique a crear hilos o mensajes sin sentido o contenido no apropiado y con la única idea de sumar puntos, sera PENALIZADO con -5000 puntos, advertido y propuesto para ser BANEADO del foro.
Todo nuevo usuario que se registre, se presente en al resto de usuarios y cree tres mensajes, una vez aprobados por los Supervisores, obtendrá una gratificación de 200 puntos como obsequio de Bienvenida al Foro.
Si en alguna ocasión, al acceder a un enlace y después de pagar, se observa que el enlace esta caído (o es un fake), es necesario informar de ello mediante el formulario de Contacto de la Web para que los moderadores puedan rehabilitar el enlace y...
ADVERTENCIA: Todo usuario que se dedique a crear hilos o mensajes sin sentido o contenido apropiado y con la única idea de sumar puntos, sera PENALIZADO con -5000 puntos, advertido y propuesto para ser BANEADO del foro.
Elevador marca schindler, con miconic mx-gc eurolift.
Problema, según persona que reviso el elevador por primera ves, tenia una fuente dañada, se reparo y la tarjeta esta trabajando, pero da unos errores.
over temp mot <-- que es explicito en si el...
Último mensaje
Jajajjaa y no te han pagado esa reparación, jajajajajajajaja, te lo mereces por ir sin garantías... ¬¬------------------------------- :(
NOTA: Al abrir el payforlink, se podrán visualizar los archivos pero NO descargarlos, para ello, hay que estar REGISTRADO en 4shared .
Último mensaje
Hola pablin, como estamos.... con respecto a tu pregunta y como dice el colega anteriormente es normal que estos ascensores tengan ese desnivel cuando se va a resetear, ahora lo que no es normal es que despues tengas que estar haciendole una lectura...
ESTE MENSAJE LO HE PUESTO EN TODOS LOS SUBFOROS NO POR EL HECHO DE QUE HAYA SUBIDO UNOS CUANTOS ESQUEMAS HOY,(ESO ES IRRELEVANTE,OTROS MUCHOS YA LO HAN HECHO ANTES Y LES ESTOY MUY AGRADECIDO POR ELLO)SINO PORQUE CREO QUE LO QUE FALTA EN ESTE OFICIO...
Último mensaje
En vista de que este hilo esta repetido en varios subforos, cierro este y dejo el enlace en donde podremos seguir comentando sobre este tema.
3300, al conducir el motor chirría y rechina. Intenté lubricarlo pero se salió todo, a veces los frenos no se aplicaban pero los apreté con un ladrillo. Disculpen mi mal español, no es mi idioma principal pero estoy tratando de trabajar en el país.
en un 3300 con 4 4 digitos de los botones de cabina cambiar la clave por ejenplo el piso 4 va apretando para ingresar 8798 y quiero cambiarlo a 2341 en el teclado de cabina .
De antemano muchas gracias colegas
Manual Schindler 5500
Pdf de 278 páginas full color, imperdible, en idioma castellano . Gentileza de Mr. Susto D. Abracadabra. Q.E.P.D (muy querido en el gremio de su país.)
Test, listados de fallos, rectificación de fallos, soluciones, etc....
Buenos días colegas, actualmente tengo una falla en un elevador LX, el ascensor se para cada 4 días, después de un reseteo vuelve a funcionar, alguien me podría dar un consejo.
Último mensaje
No dudo que alguien te pueda ayudar, pero creo que deberias hacer un a descripcion de tu ascensor y del problema que se genera, sino creo que sera imposible.
Hola a todos! Tengo un problema con un Schindler smart 001. No se me enciende el led Isk por lo que no cierra seguridades. Trasteando en la botonera de revisión he visto al timbrar en el conector xcsc que no me timbra en hilo 2 y 3 , puentee lo...
Último mensaje
Son diagramas de serie de manuales de smart 01 ,02, bien creo que el compañero cuando habla del conector , por su nombre xcsc, mezcla pines de dos conectores diferentes.. Incluyo los dos esquemas de series , reescribir mi post y no volvi a leer el...
E :drinksbe: :drinksbe: :drinksbe: :drinksbe: stamos de volta
Último mensaje
gracias por la información.
he visto que 5500 hay una versión con la pantalla del 5400 smlcd y otra version con la pantalla escalable blanca.
estaba esperando esa informacion nose si en alguna version como el 3000 o 5500 pueda encontrar con ese...
Operador de Puertas QKS11, pdf de 20 páginas en byn, idioma inglés, descripciones mecánicas.
:escondido: hola, éste manual es espectacular, se lo regaló Mr Cangrejo a mi Pá!
“QUIEN CONSIDERE QUE TODO LO SABE Y TODO LO PUEDE SIN AYUDA; ESTARÁ MUY...
Último mensaje
Me alegro compañero Bubu1992 que te sirva el documento. Saludos cordiales
Buenas compañeros, a ver si a alguien le ha pasado algo parecido, tengo un bionic que cada vez que le corto la corriente del general para probar las baterías, que funcionan perfectamente, cuando le doy corriente ha perdido toda la configuración de...
Último mensaje
Y donde está esa pila???, no me suena a mí que haya una batería soldada o pila en la placa
Pdf de 5 páginas menudas, 3 full diagramas en b y n idioma portugués, gentileza de Honorio Cara Marcada, un instalador que sabía demasiado de hidráulica. Q.E.P.D :escondido: hola soy Nymus, al fin llegó el diagramas del hidráulico de Schindler!!...
Último mensaje
Me alegro que te sirva el documento. Saludos cordiales
Gracias e igualmente, buen fin de semana.
Buenas señores, tengo un problema con un ascensor reformado con la maniobra bx
El tema esta en que el ascensor para antes de llegar a la zona intermedia de los imanes Norte y sud, el ks funciona correctamente y le entra a la placa de encima de...
Último mensaje
Por din esta reparado, el problema era la placa optah del variador vacon ha sido cambiar-la y la placa base empezar a dar la señal ksa,
Gracias a todos por vuestra ayuda