Notapor Roma87 » Jue Jun 17, 2010 12:26 am

Buenas noches señores, no soi ascensorista soi electricista... en el restaurante de un amiguete tiene un montaplatos de la casa hidral es hidraulico el cual ni bajaba ni subia ni nada simplemente no se encendia ninguna luz. eh reparado los contactores de puertas, y el fin de carrera con el polimetro me indica que estos estan ahora bien.pulsando el boton rojo del motor este baja sin ruidos ni nada extraño, en el cuadro electrico pulsando el contactor de manera manual este sube pero solo manualmente las botoneras tanto la del piso de control como la de la 1º planta nada de nada. en la placa base, esta se compone de dos placas conexionadas una con la otra, en la de arriba se compone de: un contactor, un transformador de 220v a 24V, 2 fusibles de 2A 250V, 2 condensadores electroliticos, y un transistor. pues bien e comprobado la placa y todo esta bien excepto el transistor que esta "rebentado" no se le ve siquiera la numeración para comprarlo y reparar la placa. llevo todo el dia buscando por google y por toda la red espero que me podais ayudar si alguien sabe de que numeracion se trata o pasarme algun esquema muchas gracias de antemano mi email es ( romafer87@gmail.com) En la placa de abajo que es donde se encuentran los reles pone mp 11 por si puede servir de referencia. saludos.
Avatar de Usuario
Roma87
Peon Especialista
 
Mensajes: 2
Registrado: Mié Jun 16, 2010 6:55 pm

Re: Montacargas (montaplatos) Hidral.

Notapor Roma87 » Jue Jun 17, 2010 4:07 pm

Bueno señores. Visto lo visto y al no encontrar solución e "copiado la placa" empezando desde 0 para ver que elemento era el que faltaba, se trataba de un rectificador de corriente 7824 que rectifica la corriente a 24V +, ya esta instalada la placa y el montacargas funcinando a la perfección gracias a todos aquellos que ayan intentado localizar la pieza. la placa en cuestion, segun la casa hidra dejo de fabricarse hace 20 años! normal q no encontrase nada jejeje saludos.
Avatar de Usuario
Roma87
Peon Especialista
 
Mensajes: 2
Registrado: Mié Jun 16, 2010 6:55 pm

Re: Montacargas (montaplatos) Hidral.

Notapor ELADA » Jue Jun 17, 2010 9:22 pm

Si el montaplatos es de 2 paradas, cuando vuelvas a tener un problema, con un simple relé programable o un autómata simple te puedes hacer una maniobra. No obstante, debes cuidar DE FORMA EXTREMA los circuitos de seguridad.

Cualquier ascensorista te podrá dar las nociones para ello.

Me alegro que ya lo tengas resuelto. A partir de ahora, cuando algún usuario en general se repare sus temas eléctricos en su casa o se instale cualquier historia sin contar con un electricista, espero la misma actuación que la que has tenido por parte de nuestro colectivo.

Saludos
La instrumentación transicional se convierte en dimensional cuando la retroacción opcional es insumisa y totalizada