Potencia necesaria para ascensor hidraulico

Notapor ecvuser » Sab Dic 19, 2009 4:34 am

Agradecería respuesta de algún entendido.

He pedido a un contratista presupuesto para la instalación de un ascensor y la realización de la obra necesaria para una finca de 6 pisos. Su oferta incluye un ascensor hidráulico, del que no consta el proveedor, con las siguientes caracterísiticas:

Carga: 4 personas, 300 Kg.
Paradas: 7
Recorrido: 18 m.
Potencia necesaria: 17,3 KW a 220 V; 13,9 KW a 380 V

No soy conocedor del tema, pero las potencias señaladas me parecen muy excesivas para la carga prevista.

Podría alguien entendido en el tema indicarme si mi impresión es correcta o no? En caso afirmativo, agradecería igualmente me proporcionara los valores de potencia usados habitualmente para las características citadas.

Gracias por adelantado a todos los que quieran y puedan constestar
ecvuser
Tecnico en Elevación
 
Mensajes: 3
Registrado: Sab Dic 19, 2009 4:05 am

Notapor ecvuser » Sab Dic 19, 2009 2:00 pm

Gracias Mcafer por tu pronta respuesta.

Como bien supones, la velocidad es de 0,63 m/seg. No conozco peso ni tamaño aunque supongo deben ser menores de los estándares pues, por el poco espacio disponible, la cabina es de 0,80 por 1,10 m. La única particularidad es que la tracción debe ser trasera ya que por tratarse de una instalación en una finca antigua, se dispone de una anchura muy limitada.

Ya me dirás si estos nuevos datos cambian tu anterior respuesta.

Saludos y gracias de nuevo.
ecvuser
Tecnico en Elevación
 
Mensajes: 3
Registrado: Sab Dic 19, 2009 4:05 am

Notapor ecvuser » Sab Dic 19, 2009 5:18 pm

Muchas gracias Mcafer,

Tu opinión me reafirma en mi idea de pedir una revisión de esta parte de las especificaciones del proyecto, tanto más cuanto no parece haber nadie que disienta de ella.

Saludos
ecvuser
Tecnico en Elevación
 
Mensajes: 3
Registrado: Sab Dic 19, 2009 4:05 am

Notapor izk666 » Mar Mar 09, 2010 7:49 pm

Buenas.
Por no llenar el foro con hilos repetitivos, he preferido usar este,ya que mi consulta es muy similar.

A ver, os cuento mi caso.
Tenemos un ascensor hidráulico con unos 24m (8 plantas) y 8 paradas. Antes de que yo entrara a vivir, habían contratados 10kW, pero llegó un aviso que era insuficiente, y les endosaron una de 20kW, cobrando además el complemento de la energía reactiva.

He llamado tanto la compañía de ascensores como endesa pero se lavan las manos y no me informan de nada, así que necesito vuestra ayuda.

¿Cuánto sería lo normal que contrataramos?
Según la respuesta a ecvuser, 10kW serían suficientes. Pero según Endesa, no es posible...¿Es eso normal?

Gracias.
Avatar de Usuario
izk666
Peon Especialista
 
Mensajes: 2
Registrado: Mar Mar 09, 2010 7:35 pm

Notapor islupo » Mar Mar 09, 2010 9:31 pm

Hola. Todo depende de la potencia de la central hidráulica, 10 kW serían suficientes para 7,5 c.v. ahora bien, el que estoy montando actualmente tiene características muy parecidas al tuyo en dimensiones y carga y aunque con menos paradas el recorrido es parecido y lleva una central de 13 c.v. osea 9,6 kW con lo cual el margen sería insuficiente para el resto del consumo electrico de la finca, si solo hubiesen 10 kW contratados.
Espero haberte aclarado algo el tema.
Un saludo.
Avatar de Usuario
islupo
Reparador del Foro
 
Mensajes: 918
Registrado: Jue Jun 28, 2007 12:07 am
Ubicación: Madrid

Notapor izk666 » Mié Mar 10, 2010 1:32 pm

Bueno....
Perdona que tardara tanto en darte las gracias (sobre todo por la rapidez de tu respuesta!).
Hoy he llamado a la compañia de ascensores y me han dicho que tiene unos 10 c.v.

Asi que entre esa información, la que me has dado y la tuya (es que cuenta doble :P) pues veo k 10 puede ser suficiente, o necesitar un poco más, pero desde luego, 20 NO!


Asias!!!!
Avatar de Usuario
izk666
Peon Especialista
 
Mensajes: 2
Registrado: Mar Mar 09, 2010 7:35 pm

Re: Potencia necesaria para ascensor hidraulico

Notapor picaron » Mié Mar 10, 2010 9:10 pm

ecvuser escribió:Agradecería respuesta de algún entendido.

He pedido a un contratista presupuesto para la instalación de un ascensor y la realización de la obra necesaria para una finca de 6 pisos. Su oferta incluye un ascensor hidráulico, del que no consta el proveedor, con las siguientes caracterísiticas:

Carga: 4 personas, 300 Kg.
Paradas: 7
Recorrido: 18 m.
Potencia necesaria: 17,3 KW a 220 V; 13,9 KW a 380 V

No soy conocedor del tema, pero las potencias señaladas me parecen muy excesivas para la carga prevista.

Podría alguien entendido en el tema indicarme si mi impresión es correcta o no? En caso afirmativo, agradecería igualmente me proporcionara los valores de potencia usados habitualmente para las características citadas.

Gracias por adelantado a todos los que quieran y puedan constestar


Hola, los datos de potencia no son correctos.

¡¡¡ Son una barbaridad !!!

Esto seria lo correcto.

Velocidad: 0,63 m/s
Potencia necesaria: 10,5 CV a 400 V (Caballos que no Kilowatios)
Se suele contratar para este tipo de ascensor una potencia de 9,9 KW.

Saludos
Avatar de Usuario
picaron
Reparador del Foro
 
Mensajes: 749
Registrado: Dom Jun 24, 2007 5:31 pm
Ubicación: Cerca de un elevador...

Re: Potencia necesaria para ascensor hidraulico

Notapor 51ctorh » Lun Abr 05, 2010 10:35 am

picaron escribió:
ecvuser escribió:Agradecería respuesta de algún entendido.

He pedido a un contratista presupuesto para la instalación de un ascensor y la realización de la obra necesaria para una finca de 6 pisos. Su oferta incluye un ascensor hidráulico, del que no consta el proveedor, con las siguientes caracterísiticas:

Carga: 4 personas, 300 Kg.
Paradas: 7
Recorrido: 18 m.
Potencia necesaria: 17,3 KW a 220 V; 13,9 KW a 380 V

No soy conocedor del tema, pero las potencias señaladas me parecen muy excesivas para la carga prevista.

Podría alguien entendido en el tema indicarme si mi impresión es correcta o no? En caso afirmativo, agradecería igualmente me proporcionara los valores de potencia usados habitualmente para las características citadas.

Gracias por adelantado a todos los que quieran y puedan constestar


Hola, los datos de potencia no son correctos.

¡¡¡ Son una barbaridad !!!

Esto seria lo correcto.

Velocidad: 0,63 m/s
Potencia necesaria: 10,5 CV a 400 V (Caballos que no Kilowatios)
Se suele contratar para este tipo de ascensor una potencia de 9,9 KW.

Saludos



Digamos que solo es media barbaridad. La potencia a 220 V, es bastante corrercta. :wink:

Saludos de Victor.
Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas.
51ctorhugo
Avatar de Usuario
51ctorh
Tecnico en Elevación
 
Mensajes: 229
Registrado: Lun Mar 29, 2010 2:36 pm

Re: Potencia necesaria para ascensor hidraulico

Notapor picaron » Lun Abr 05, 2010 1:37 pm

13,9 KW a 380 V si es a una velocidad de 0,63 m/s...

¡¡¡ Es una barbaridad !!!
Imagen
No respondo MP's con temas sobre averías, por favor, para esa cuestión usad el foro... :wink:
Avatar de Usuario
picaron
Reparador del Foro
 
Mensajes: 749
Registrado: Dom Jun 24, 2007 5:31 pm
Ubicación: Cerca de un elevador...

Re: Potencia necesaria para ascensor hidraulico

Notapor 51ctorh » Lun Abr 05, 2010 2:24 pm

Efectivamente, el dato de 13,9 Kw a 380 V es erroneo. (una barbaridad).


Me llamó la atención que la potencia a 220 V fuera correcta. Tal vez, la cuestión fuera que Ecvuser o "sus asesores" cometieran el error al poner la equivalencia 220-380.

Saludos de Victor.
Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas.
51ctorhugo
Avatar de Usuario
51ctorh
Tecnico en Elevación
 
Mensajes: 229
Registrado: Lun Mar 29, 2010 2:36 pm


Volver a No soy Ascensorista

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

¡CSS Válido!

Valid XHTML 1.0!